都說空調是「三分質量 七分安裝」,這一句話就可看出正確的安裝空調對與以後使用空調有多麼的重要。然而在冬季,塵封已久的空調由於冬季的突然降溫而重新開啟,而再次的使用讓不少朋友發現家裡的空調不是制熱不足就是出現不正常的運行現象,特別是南方城市,對空調的使用率是更高。所以今年編輯就給大家帶來幾個使用中需要注意的安全事項,在寒冬,我們不但要用的健康也要用的安全。
一防:漏水
在空調製冷過程中,內機會出現滴水的情況,這並不是空調使用的正常現象,而是由於空調安裝不規范造成的,如內機安裝得比穿牆孔(管子通向外機的地方)低,內機安裝不平整等。
●檢驗辦法:在空調安裝完以後,馬上試機(製冷),如果在運行了一定時間沒有水滴漏下,就基本不會出現漏水問題。當然,還可以要求安裝人員進行漏水檢驗,往內機導入水,水通過機內接水盤、落水管自然流出室外為正常。
二防:漏氟
如果空調的接頭沒有旋緊、開裂等情況,就會出現漏氟的現象。如果空調漏氟,那麼用戶就要經常補充,而正常使用空調一般數年內無須添加製冷劑。
●檢驗辦法:試機前應先進行製冷劑洩漏檢查。檢漏主要針對空調內外機接管道的4個接口以及截止閥閥口等處。肥皂水(也可以使用洗潔精)檢漏是現場常用的方法之一,對分體式空調器開閥10~15秒鍾(櫃機20~30秒鍾)後關閉閥門,系統內各部分很快就充滿大於空氣壓力0.8Mpa的氣態製冷劑。在洩漏可疑點塗上肥皂水,如有氣泡形成,則有漏,而觀察3分鍾還沒有氣泡出現的,即可認為合格。
三防:漏電
正規的安裝人員,在安裝空調前會對用戶的電源進行檢查,如果不符合要求,則會建議用戶更改。電源線不符合規格而安裝空調,容易出現漏電著火的現象,危及用戶的人身安全。